• Webdien.com - Cầu nối dân điện

    1. Máy đo Fluke

      Thiết bị điện Schneider Việt Nam

  • Trang 7 của 12 Đầu tiênĐầu tiên ... 45678910 ... CuốiCuối
    Kết quả 61 đến 70 của 118
    1. #61
      Tham gia
      19-08-2010
      Bài viết
      496
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 216 lần, trong 132 bài

      Mặc định Ðề: Biện pháp nào để giảm tổn thất ???

      Rt = R0 x (1 + alpha x T). Rt : điện trở tại nhiệt độ t, R0 : điện trở ở 20 độ C. alpha : hệ số nhiệt điện trở. T : nhiệt độ ở t độ C.

    2. #62
      Tham gia
      19-05-2009
      Bài viết
      48
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 8 lần, trong 6 bài

      Mặc định Ðề: Biện pháp nào để giảm tổn thất ???

      mình có đọc được bài viết nói về giãm tổn thất điện năng,copy lên cho các bạn tham khảo.
      . Các giải pháp kỹ thuật giảm tổn thất trên lưới phân phối

      Mục tiêu giảm tổn thất trên lưới điện phân phối chịu tác động của rất nhiều yếu tố và đòi hỏi nhiều biện pháp đồng bộ. Các biện pháp quản lý, hành chính nhằm giảm tổn thất thương mại cần thực hiện song song với các nỗ lực giảm tổn thất kỹ thuật. Có thể liệt kê các biện pháp chính giảm tổn thất kỹ thuật trong lưới điện phân phối như sau:
      • Tối ưu hóa các chế độ vận hành lưới điện
      • Hạn chế vận hành không đối xứng
      • Giảm chiều dài đường dây, cải tạo nâng tiết diện dây dẫn hoặc giảm bán kính cấp
      điện của các trạm biến áp
      • Lắp đặt hệ thống tụ bù công suất phản kháng đảm bảo hệ số công suất cosφ
      • Tăng dung lượng các máy biến áp chịu tải nặng, quá tải, lựa chọn các máy biến áp tỷ lệ tổn thất thất thấp, lõi thép làm bằng vật liệu thép tốt, lắp đặt các máy biến áp 1 pha.
      Một số các biện pháp kỹ thuật cần thực hiện trong giai đoạn thiết kế-quy hoạch hoặc cải tạo, đầu tư xây dựng công trình. Tuy nhiên, các biện pháp kỹ thuật áp dụng trong quá trình vận hành lại là các biện pháp thiết thực và hiệu quả nhất và thường gặp nhiều khó khăn. Chẳng hạn, phụ tải có đặc điểm biến động theo thời gian và tăng lên theo khu vực, do đó dung lượng thiết bị bù công suất phản kháng tại các nút sẽ luôn thay đổi chứ không bất biến. Do vậy cần phải xác định lại các vị trí lắp đặt và điều chỉnh lượng công suất bù trên 5 lưới điện khi cần thiết. Với vị trí lắp đặt và lượng công suất bù tối ưu, có thể giảm từ 5% đến 20% mức tổn thất điện năng [2]. Vận hành không đối xứng ảnh hưởng đến tỷ lệ tổn thất nhưng việc xác định và phân tích các phương án vận hành tìm ra phương án tối ưu rất khó khăn. Tương tự như vậy, hiện nay phụ tải công nghiệp tăng lên đáng kể, thành phần sóng hài của các phụ tải loại này là nguyên nhân tăng tổn thất điện năng trong các máy biến áp. Việc phân tích, đánh giá nhằm đưa ra biện pháp giảm các tác động của sóng hài đòi hỏi những phương tiện công nghệ nhất định.

      Một giải pháp công nghệ cho phép giải quyết cơ bản các vấn đề kỹ thuật trên được Tư vấn KEMA (Mỹ) kiến nghị sử dụng trong các Công ty Điện lực [6, mục 7.5.2]. Đó chính là ứng dụng phần mềm công nghệ phân tích lưới điện phân phối(Để xem liên kết trong diễn đàn này, số bài viết của bạn phải là 5 hoặc cao hơn. Hiện tại bạn có 0 bài viết..)
      Phần mềm phân tích lưới điện phân phối thực hiện các tính toán tối ưu chế độ vận hành, lập các phương án xử lý trong các trường hợp sự cố, sa thải phụ tải. Sơ đồ lưới điện được mô tả theo pha và phân bố trên nền bản đồ số cho phép lập kế hoạch thời điểm xuất hiện phụ tải, tính toán các chế độlàm việc của lưới điện phân phối.
      Ngoài việc giải quyết các vấn đề kỹ thuật như phân tích phân bố công suất phản kháng, xác định các thành phần sóng hài, tính toán chế độ vận hành không đối xứng, giải pháp phần mềm còn cho phép tính toán lập kế hoạch giảm tổn thất trên cơ sở tối ứu hóa chế độ vận hành lưới điện. Kế hoạch giảm tổn thất điện năng có thể được xây dựng từ nhiều các 6 phương án kỹ thuật và theo lộ trình phân bổ theo thời gian. Kế hoạch cũng có thể thay đổi cập nhật phù hợp với sự biến động của phụ tải hoặc nguồn điện cung cấp.
      Với các chức năng kết hợp đánh giá và phân tích độ tin cậy vận hành của lưới điện, phần mềm là công cụ hỗ trợ công tác thiết kế, quản lý vận hành hiện đại đang được sử dụng trên thế giới. Các giải pháp như quản lý sự cố (OMS-Outage Management System), ứng dụng nền bản đồ số (GIS) hay hết hợp với hệ thông thu thập và quản lý dữ liệu (SCADA) đều có thể ứng dụng cùng với phần mềm.
      Nâng cao năng lực thông qua các công cụ hiện đại và đồng bộ là một trong những hướng đi tích cực nhằm đạt được mục tiêu về quản lý vận hành lưới điện phân phối. Giảm tổn thất điện năng sẽ vẫn là mục tiêu quan trọng của các công ty Điện lực. Giải pháp phần mềm phân tích lưới điện phân phối là một công cụ mạnh đang được khai thác sử dụng rất hiệu quả tại nhiều công ty Điện lực trên thế giới. Việc tiếp cận và làm chủ công nghệ là biện pháp hiệu quả giúp nâng cao năng lực của các kỹ sư thiết kế và vận hành lưới

    3. #63
      Tham gia
      01-09-2010
      Bài viết
      870
      Cảm ơn
      98
      Được cảm ơn 699 lần, trong 394 bài

      Mặc định Ðề: Biện pháp nào để giảm tổn thất ???

      Theo mình việc giảm tổn thất điện năng thì ngoài sự đầu tư thiết bị công nghệ tiên tiến, nâng cao tinh thần trách nhiệm của CBCNV ngành Điện bên cạnh đó cần rất nhiều đến sự đổi mới về tư duy và cách nhìn nhận của mọi người đối với 2 từ "Điện năng" chứ cứ hô khẩu hiệu, và choán công, đoạt chức thì còn lâu.

    4. #64
      Tham gia
      06-09-2010
      Bài viết
      656
      Cảm ơn
      75
      Được cảm ơn 398 lần, trong 208 bài

      Mặc định Ðề: Biện pháp nào để giảm tổn thất ???

      Trích dẫn Gửi bởi manhnv2481 Xem bài viết
      Chào cả nhà!
      + Tính toán thiết kế và lựa chọn các động cơ điện để luôn luôn chạy với công suất định mức là tốt nhất.
      Cái này cho mình tham gia tí vì nó liên quan.
      - Khi dùng RN để bảo vệ động cơ, để tránh động cơ bị hư hỏng thường xuyên do quá tải. Người ta thường chọn động cơ có công suất danh định lớn hơn công suất tải từ 20% trở lên. Chính điều này làm cho chi phí đầu tư ban đầu lớn, chi phí vận hành cũng lớn và tổn hao điện năng cao. Tuy nhiên, tổng các chi phí trên không thấm vào đâu so với việc phải ngừng sản xuất do động cơ bị cháy.

      - Với EOCR do độ chính xác cao của nó nên cho phép chọn động cơ có giá trị danh định sát hơn so với công suất phụ tải khoảng 5-15% mà vẫn đảm bảo việc hoạt động ổn định của động cơ.

      Cứ thử tính toán xem, nếu chọn lựa đúng công suất động cơ và mỗi động cơ giảm đi 5% so với lúc dùng với RN chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều. điển hình là các máy móc do nhật bản hay Korea sản xuất thường công suất động cơ được tính toán rất sát, nhưng giá thành cao. Do vậy, Ở VN hiện nay lại khoái nhập máy của HCD vì giá cực rẻ nhưng chi phí điện năng trên 1 đv sản phẩm thì cao hơn máy Nhật nhiều.

      Chỉ còn cách tăng giá điện lên cho bẳng giá thành sản xuất là hết thiếu điện liền.

    5. #65
      Tham gia
      13-12-2010
      Bài viết
      1
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: tính tổn thất trên đường dây

      l;

    6. #66
      Tham gia
      07-12-2010
      Bài viết
      128
      Cảm ơn
      44
      Được cảm ơn 100 lần, trong 47 bài

      Mặc định Ðề: tính tổn thất trên đường dây

      Trích dẫn Gửi bởi ngoctrang Xem bài viết
      công thức tính tiết diện dây và độ sụt áp
      F= ٩. P. L /U.Δur
      trong đó
      điện trở suất của đồng ٩=31.5
      P công suất
      L chiều dài dây
      U nguồn
      Δur độ sụt áp, mà Δur=Δu-Δux
      mà Δu=5.U/100% ,lầy 5 là sụt áp 5%
      Δux=Xo.Q.L/U
      CHỌN Xo=0,4 Ώ/Km
      ngọc trang oi hinh như bạn nhầm rồi đây là công thức tính tiết diện dây dẫn theo điều kiện sụt áp chứ ko phải là công thức tính "tiết diện dây và độ sụt áp" ở đây 5% là độ sụt áp tối đa cho phép tính từ điểm xa nhất tới đầu nguồn(MBA)
      @_@ (^_^) @_@
      Đời lãng tử phiêu du nơi ngàn gió
      chốn phiêu bồng chắc có lắm em mê....

    7. #67
      Tham gia
      20-01-2011
      Bài viết
      9
      Cảm ơn
      0
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định giúp mình vụ này với

      Hiện nay mình đang thiết kế điện cung cấp điện cho 1 bảng điện tử cỡ lớn, công suất 6kw. Bảng này đặt cách vị trí nguồn cấp 1km. Nguồn cấp 220v. Mình đã tính ra tiết diện dây dẫn theo công thức tính và có tham khảo thêm thông số của nhà cung cấp cadivi. Nhưng mình không yên tâm lắm, do tiết diện cáp khá to: cáp đồng 2x185, tổn thất điện áp<5%. Mọi người cho ý kiến giúp mình nhé. Tổng hợp dữ kiện:
      - Công suất tải: 6KW
      - Nguồn cấp: 1P/220V
      - Khoảng cách: 1KM
      - Tổn hao cho phép: <5% (đây có phải là tiêu chuẩn không?)
      - Cáp chôn trực tiếp
      - Độ sâu chôn (0.5m)
      thanks!

    8. #68
      Tham gia
      23-06-2009
      Bài viết
      731
      Cảm ơn
      300
      Được cảm ơn 576 lần, trong 278 bài

      Mặc định Ðề: giúp mình vụ này với

      Trích dẫn Gửi bởi avares Xem bài viết
      Hiện nay mình đang thiết kế điện cung cấp điện cho 1 bảng điện tử cỡ lớn, công suất 6kw. Bảng này đặt cách vị trí nguồn cấp 1km. Nguồn cấp 220v. Mình đã tính ra tiết diện dây dẫn theo công thức tính và có tham khảo thêm thông số của nhà cung cấp cadivi. Nhưng mình không yên tâm lắm, do tiết diện cáp khá to: cáp đồng 2x185, tổn thất điện áp<5%. Mọi người cho ý kiến giúp mình nhé. Tổng hợp dữ kiện:
      - Công suất tải: 6KW
      - Nguồn cấp: 1P/220V
      - Khoảng cách: 1KM
      - Tổn hao cho phép: <5% (đây có phải là tiêu chuẩn không?)
      - Cáp chôn trực tiếp
      - Độ sâu chôn (0.5m)
      thanks!
      cáp bạn chọn 2x185 là wá lớn rùi.
      chỉ có 6kw => i = 27A thui
      với khoảng cách 1 km bạn chọn cáp khoảng 2x25 là ok rùi. .

    9. #69
      Tham gia
      16-11-2010
      Bài viết
      501
      Cảm ơn
      243
      Được cảm ơn 877 lần, trong 194 bài

      Mặc định Ðề: tính tổn thất trên đường dây

      Trích dẫn Gửi bởi ngoctrang Xem bài viết
      công thức tính tiết diện dây và độ sụt áp
      F= ٩. P. L /U.Δur
      trong đó
      điện trở suất của đồng ٩=31.5
      P công suất
      L chiều dài dây
      U nguồn
      Δur độ sụt áp, mà Δur=Δu-Δux
      mà Δu=5.U/100% ,lầy 5 là sụt áp 5%
      Δux=Xo.Q.L/U
      CHỌN Xo=0,4 Ώ/Km
      mình góp ý ntn nhé.bạn xem lại nhé. điện trở suất của dây đồng = 18,8 mm2/km còn điện trở suất của dây nhôm mới là 31.5 cơ, còn giá trị Xo = 0,33 - 0,45 bạn ah.

    10. #70
      Tham gia
      21-10-2010
      Bài viết
      299
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 189 lần, trong 111 bài

      Mặc định Ðề: tính tổn thất trên đường dây

      Tổn hao 5% là tổn thất điện áp cho phép ở chế độ bình thường (cộng trừ 5%), khi có sự cố thì là cộng trừ 10%

    11. Những thành viên đã cảm ơn khanhlinh vì bài viết hữu ích:


    Trang 7 của 12 Đầu tiênĐầu tiên ... 45678910 ... CuốiCuối