      Các topic liên quan: http://webdien.com/d/showthread.php?t=6116

      Mình lập top này để mọi người có thể thảo luận, trao đổi kiến thức về tủ rmu. Trước tiên mình giới thiệu qua một chút về tủ rmu


      I. Mô tả tủ RMU
      Tủ RMU (Ring Main Unit) được thiết kế theo cấu trúc metal enclosed, cách điện khí SF6 sử dụng cho hệ thống phân phối trung thế tới 36kV 630A.
      • Chủng loại tủ này kín hoàn toàn với tất cả các phần tử đóng cắt mang điện nằm trong bình khí SF6 được làm bằng thép không gỉ. Chính nhờ đặc tính này tạo ra sản phẩm an toàn cho người vận hành. Khả năng chống ẩm, bụi bẩn tốt.
      • Tủ RMU được kết nối bởi các ngăn cáp đến đi sử dung cầu dao cách ly và ngăn cáp ra máy biến áp sử dụng cầu dao phụ tải kết hợp cầu chì bảo vệ.
      • Tủ RMU được chia làm 2 loại tùy theo yêu cầu của khách hàng:
      + Tủ mở rộng được (Extensible)
      + Tủ không mở rộng được (Compact)
      • Tuổi thọ của thiết bị: > 20 năm.
      • Hoạt động ổn định trong bất cứ điều kiện khí hậu khắc nghiệt nào (-250C ÷ +400C)
      • Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 và ISO 14001.
      Tủ RMU được sử dụng trong: Trạm biến áp phân phối nhỏ; Trạm biến áp trung, cao thế đặt ngầm hoặc trên cao; Các nhà máy năng lượng gió; Khách sạn, trung tâm mua sắm, trung tâm hội nghị, tòa nhà chung cư, văn phòng.
      Phạm vi ứng dụng
      Tủ RMU được sử dụng ở các trạm điện ngoài trời loại đơn giản, các trạm chuyển tiếp và các trạm phân phối
      Các trạm điện trong các nhà máy công nghiệp và các trạm điện ngầm
      Tủ RMU được thiết kế có các chức năng đo lường điện áp, dòng điện và các tín hiệu được sử dụng cho hệ thống FRTU
      Độ tin cậy cao
      1. Tủ RMU đảm bảo lắp đặt dễ dàng với khả năng cắt tối đa ở mọi môi trường
      2. Công nghệ chế tạo hoàn hảo, không có sự rò rỉ dòng điện khi các tiếp điểm ở trạng thái mở
      3. Các buồng cắt được chế tạo bắng thép không rỉ
      4. Không cần bảo dưỡng thường xuyên
      5. Các buồng cắt được sử dụng cách điện khí SF6
      6. Toàn bộ hệ thống cách điện SF6 được hàn kín giảm tối đa sự rò rỉ khí SF6
      7. Tuổi thọ lên tới 30 năm
      8. Được sử dụng ở mọi môi trường khí hậu khác nhau
      Độ an toàn
      Có các liên động thao tác bằng tay tránh các sai sót trong quá trình thao tác
      An toàn khi vận hành và toàn bộ hệ thống được lắp đặt kín tuyệt đối
      Phần cao áp chỉ được can thiệp khi các lộ đường dây xuất tuyến được tiếp địa hoàn toàn
      Có thiết thị giải phóng áp lực khi có sự cố áp lực cao
      Có các khóa thao tác tránh sự sai sót trong quá trình vận hành
      Lắp đặt dễ dàng
      Tốc độ đóng cắt không phụ thuộc vào tốc độ thao tác

      Bạn nào thấy có ích thì nhấn thanks giúp mình, bạn nào biết rồi thì trao đổi thêm cho Anh Em nhé!
      Mai rảnh mình sẽ post phần chức năng của tủ rmu.

      Một vài hình ảnh về tủ rmu loại Compact:

      tủ rmu 3 ngăn lắp tại trạm Đặng Văn Ngữ 2

      tủ rmu 4 ngăn tại kho HNPC

      Bác nào muốn xem thiết kế thì vào đây nhé
      TBA 1500KVA: http://www.data.webdien.com/free/dow...a5ae9060d1aff2
      TBA khu do thi tra co: http://www.data.webdien.com/free/dow...d2f905b344dd95

      Có thể bạn quan tâm:

      Sửa lần cuối bởi long.tbd; 08-06-2011 lúc 11:51.
      Nguyễn Quang Long
      Mobile: 0984 891 491


    2. #2
      Tham gia
      27-12-2010
      Bài viết
      35
      Cảm ơn
      23
      Được cảm ơn 7 lần, trong 6 bài

      Mặc định Ðề: Thảo luận về tủ rmu (Ring Main Unit)

      trông cái tủ RMU phải thế kia chứ. Công ty mình vừa làm cái trạm KIOS, trong thiết kế thì là tủ RMU của Schneider. Nhưng không biết các sếp thương thảo thế nào mà chế cái khác chẳng có cách điện SF6 gì cả. Chỉ có 2 dao cách ly đầu vào và đầu ra với 1 dao phụ tải sang MBA có thêm ống chì bảo vệ. Haizzzzzzz
      Như thế vẫn gọi là tủ RMU được phải không các bác. Vì bản thân từ RMU nó có nghĩa là mạch vòng mà. Chứ không phải tùy thuộc vào thiết bị trong tủ.
      Kiến thức của e có hạn, mong các bác chỉ giáo.

    3. #3
      Tham gia
      01-01-2010
      Địa chỉ
      Hà Nội
      Bài viết
      314
      Cảm ơn
      145
      Được cảm ơn 137 lần, trong 86 bài

      Mặc định Ðề: Thảo luận về tủ rmu (Ring Main Unit)

      oh ! mình cũng đang tìm hiểu về vấn đề này !
      sao có tủ lại có 3 ngăn,tủ lại có 4 ngăn thế bạn ?
      Yahoo:thecuong_4_4_88
      Email : cuong.bn2013@gmail.com
      Mobile : 0964354488

    4. #4
      Tham gia
      27-12-2010
      Bài viết
      35
      Cảm ơn
      23
      Được cảm ơn 7 lần, trong 6 bài

      Mặc định Ðề: Thảo luận về tủ rmu (Ring Main Unit)

      3 ngăn hay 4 ngăn đều được mà, tùy thuộc vào bạn phát triển mạch vòng đó như thế nào. 3 ngăn thì có một ngăn cáp đến, 1 ngăn sang máy BA, ngăn còn lại để chờ. Khi ban muốn phát triển mạch thì ngăn chờ đó là nguồn đến của trạm BA tiếp theo. Với tủ có 4 ngăn cũng thế, sẽ có 2 ngăn để chờ.
      Một vài ý kiến nhỏ. Mong các bạn góp ý

    5. The Following 2 Users Say Thank You to luctiensinh For This Useful Post:


    6. #5
      Tham gia
      01-01-2010
      Địa chỉ
      Hà Nội
      Bài viết
      314
      Cảm ơn
      145
      Được cảm ơn 137 lần, trong 86 bài

      Mặc định Ðề: Thảo luận về tủ rmu (Ring Main Unit)

      Yahoo:thecuong_4_4_88
      Email : cuong.bn2013@gmail.com
      Mobile : 0964354488

    7. The Following 2 Users Say Thank You to cuongepu For This Useful Post:


    8. #6
      Tham gia
      12-10-2008
      Bài viết
      39
      Cảm ơn
      34
      Được cảm ơn 7 lần, trong 7 bài

      Mặc định Ðề: Thảo luận về tủ rmu (Ring Main Unit)

      Anh em nào có bản vẽ thiết kế các loại Tủ RMU (2,3,4) ngăn up cho mình tham khảo chút nhé. Thanks

    9. #7
      Tham gia
      03-06-2011
      Bài viết
      42
      Cảm ơn
      3
      Được cảm ơn 94 lần, trong 18 bài

      Mặc định Ðề: Thảo luận về tủ rmu (Ring Main Unit)

      Trích dẫn Gửi bởi luctiensinh Xem bài viết
      trông cái tủ RMU phải thế kia chứ. Công ty mình vừa làm cái trạm KIOS, trong thiết kế thì là tủ RMU của Schneider. Nhưng không biết các sếp thương thảo thế nào mà chế cái khác chẳng có cách điện SF6 gì cả. Chỉ có 2 dao cách ly đầu vào và đầu ra với 1 dao phụ tải sang MBA có thêm ống chì bảo vệ. Haizzzzzzz
      Như thế vẫn gọi là tủ RMU được phải không các bác. Vì bản thân từ RMU nó có nghĩa là mạch vòng mà. Chứ không phải tùy thuộc vào thiết bị trong tủ.
      Kiến thức của e có hạn, mong các bác chỉ giáo.
      Sếp bạn giỏi thật đấy, đang tủ rmu mà chuyển sang dùng cầu dao cách ly và cầu dao phụ tải sao mà chẳng nhanh giầu. Bạn cần hiểu một điều là tủ rmu Việt Nam mình không sản xuất được. Thường ở các tỉnh để tiết kiệm người ta chỉ dùng cầu dao cách ly, cầu dao phụ tải lắp lên tủ để dùng -----> Tủ cầu dao phụ tải LBS, DS
      +++---o0o---+++
      Trích dẫn Gửi bởi luctiensinh Xem bài viết
      3 ngăn hay 4 ngăn đều được mà, tùy thuộc vào bạn phát triển mạch vòng đó như thế nào. 3 ngăn thì có một ngăn cáp đến, 1 ngăn sang máy BA, ngăn còn lại để chờ. Khi ban muốn phát triển mạch thì ngăn chờ đó là nguồn đến của trạm BA tiếp theo. Với tủ có 4 ngăn cũng thế, sẽ có 2 ngăn để chờ.
      Một vài ý kiến nhỏ. Mong các bạn góp ý
      Mình xinh góp ý thêm một chút là tủ rmu được thiết kế lên đến 6 ngăn. Cái này tùy thuộc vào thiết kế và nhu cầu từng nơi sử dụng bạn ah. Thông thường thì dùng tủ rmu 3 ngăn (2CD+1CC): Một ngăn cáp đến, một ngăn cáp đi và một ngăn ra MBA; tủ rmu 4 ngăn (2CD+2CC): Một ngăn cáp đến, một ngăn cáp đi và 2 ngăn ra MBA
      Một số khu mới như Láng Hòa Lạc bây giờ họ hay dùng tủ rmu 4 ngăn, 5 ngăn (toàn ngăn cầu dao) không có ngăn sang MBA
      +++---o0o---+++
      Các chức năng
      Chức năng chính
      Tủ RMU được thiết kế lên tới 06 ngăn
      Có bộ kiểm tra đồng bộ điện áp
      Các khoang chính (tủ rmu cầu dao, cầu chỉ): khoang cầu chì-dao, khoang thao tác và khoang đấu cáp

      Khoang cầu chì
      Dao tiếp địa phải được đóng khi can thiệp vào mạch
      Cầu chì được lắp đặt trong khoang cầu chì
      Khoang thao tác
      Trên tất cả các bảng điều khiển đều chỉ thị các mạch chính, trạng thái tiếp địa, vị trí thao tác bằng tay đèn báo có điện áp và bộ đếm lần thao tác
      Bảng thông số chính (mác máy) được lắp ở ngăn đầu tiên và đồng hồ áp lực SF6 được lắp ở ngăn thứ 2
      Trên mỗi bảng điểu khiển đều có các vị trí dự phòng để lắp các bộ báo sự cố nếu có đặt hàng

      Khoang cáp vào ra
      Dao tiếp địa phải được đóng khi can thiệp vào mạch
      Trong khoang này bao gồm sứ, thanh tiếp địa và các rãnh định vị cáp




      Còn phần bộ báo sự cố cáp.....rảnh tiếp tục nhé.....
      Sửa lần cuối bởi long.tbd; 08-06-2011 lúc 15:34.
      Nguyễn Quang Long
      Mobile: 0984 891 491

    10. The Following 10 Users Say Thank You to long.tbd For This Useful Post:


    11. #8
      Tham gia
      03-12-2010
      Bài viết
      78
      Cảm ơn
      27
      Được cảm ơn 28 lần, trong 22 bài

      Mặc định Ðề: Thảo luận về tủ rmu (Ring Main Unit)

      Sếp bạn giỏi thật đấy, đang tủ rmu mà chuyển sang dùng cầu dao cách ly và cầu dao phụ tải sao mà chẳng nhanh giầu. Bạn cần hiểu một điều là tủ rmu Việt Nam mình không sản xuất được. Thường ở các tỉnh để tiết kiệm người ta chỉ dùng cầu dao cách ly, cầu dao phụ tải lắp lên tủ để dùng -----> Tủ cầu dao phụ tải LBS, DS
      +++---o0o---+++


      AI NÓI VN SẢN XUẤT KHÔNG ĐƯỢC, BẠN MUA KHÔNG MÌNH BÁN CHO, CỦA VN SẢN XUẤT, THEO TIÊU CHUẨN CÙA NƯỚC NGOÀI, CÔNG NGHỆ NƯỚC NGOÀI, BAO NHIÊU CŨNG CÓ.
      NHỚ NHIỀU

    12. #9
      Tham gia
      03-06-2011
      Bài viết
      42
      Cảm ơn
      3
      Được cảm ơn 94 lần, trong 18 bài

      Mặc định Ðề: Thảo luận về tủ rmu (Ring Main Unit)

      Trích dẫn Gửi bởi thodiennghiepdu Xem bài viết
      Sếp bạn giỏi thật đấy, đang tủ rmu mà chuyển sang dùng cầu dao cách ly và cầu dao phụ tải sao mà chẳng nhanh giầu. Bạn cần hiểu một điều là tủ rmu Việt Nam mình không sản xuất được. Thường ở các tỉnh để tiết kiệm người ta chỉ dùng cầu dao cách ly, cầu dao phụ tải lắp lên tủ để dùng -----> Tủ cầu dao phụ tải LBS, DS
      +++---o0o---+++


      AI NÓI VN SẢN XUẤT KHÔNG ĐƯỢC, BẠN MUA KHÔNG MÌNH BÁN CHO, CỦA VN SẢN XUẤT, THEO TIÊU CHUẨN CÙA NƯỚC NGOÀI, CÔNG NGHỆ NƯỚC NGOÀI, BAO NHIÊU CŨNG CÓ.
      Bạn cho mình cái hình ảnh tủ của bạn đi. Mình sẵn sàng mua.
      Nguyễn Quang Long
      Mobile: 0984 891 491

    13. #10
      Tham gia
      03-12-2010
      Bài viết
      78
      Cảm ơn
      27
      Được cảm ơn 28 lần, trong 22 bài

      Mặc định Ðề: Thảo luận về tủ rmu (Ring Main Unit)

      Trích dẫn Gửi bởi long.tbd Xem bài viết
      Bạn cho mình cái hình ảnh tủ của bạn đi. Mình sẵn sàng mua.
      HỨA RỒI NHE, MUA NHE, KHÔNG MUA LÀ MÌNH RA TỚI CÔNG TY BẠN MÀ BÁN LUÔN ĐÓ, THIỆT ĐÓ

      HÌNH NÈ
      TRẠM HỢP BỘ




      THEO TIÊU CHUẨN CỦA SCH ĐÓ BÁC, NHỚ MUC ỦNG HỘ EM VÀI CÁI XÀI THƯ NHÉ
      NHỚ NHIỀU

    14. The Following 2 Users Say Thank You to thodiennghiepdu For This Useful Post:


    Trang 1 của 11 12345 ... CuốiCuối

    Các Chủ đề tương tự

    1. Cần bán - Thiết kế, sản xuất, sửa chữa tủ bảng điện, tủ ring main unit uy tín, giá rẻ nhất
      Bởi banhbaonong trong diễn đàn Cáp điện, Tủ bảng, thang máng cáp
      Trả lời: 3
      Bài cuối: 21-03-2013, 10:51
    2. Thảo luận - Ring Main Unit and Auto Closer
      Bởi Mrhung_bkeps trong diễn đàn Tủ bảng điện, thang máng cáp, dây dẫn điện
      Trả lời: 25
      Bài cuối: 19-11-2012, 16:34
    3. Trợ giúp - Thân mời các bác ra tay giúp em cái main tivi này
      Bởi hailongmc trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 9
      Bài cuối: 19-11-2012, 13:29
    4. Trợ giúp - Cho em hỏi về cái vòng corona ring ( phân tán điện trường)
      Bởi thucbk trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điện
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 09-11-2012, 21:25
    5. Cần bán - Cảm biến Ring Force Sensor - HAEHNE
      Bởi phanhung trong diễn đàn Thiết bị điện khác - Chưa phân loại
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 25-10-2012, 10:51