      Mặc định bảo vệ MBA phân phối bằng dây chảy.

      các bác cho em hỏi nhờ tí.
      1/ Khi chọn dây chảy 25K thì có nghĩa là dây chảy loại K và có dòng định mức 25A đúng không? nếu đúng thì có bao nhiêu loại dây chảy tất cả (K là một loại) còn nếu không đúng thì K có nghĩa là gì?
      2/ Dãy chọn dây chảy 2K, 3k, 6k, 8k, 12k, 20k,.....100k được quy định ở đâu?
      3/ Khi em tính dòng để chọn dây chảy bảo vệ cho 1 MBA 100kVA-22/0,4kV có dòng định mức là 100/(22*1.73)=2,62A thì lúc tính chọn dây chảy em phải nhân hệ số quá tải của MBA 1,4 lần lên nữa, tức là dòng điện định mức của dây chảy là 2,62*1,4=3,67A. nhu vậy mình sẽ chon loại dâyc hảy là 6K (vì khong có mức 4K và 5K) có đúng không ạ?
      Em đang cần mấy thông tin này rất gấp. mong các sư huynh chỉ giáo.

      Có thể bạn quan tâm:


    2. #2
      Tham gia
      28-11-2012
      Bài viết
      94
      Cảm ơn
      4
      Được cảm ơn 32 lần, trong 26 bài

      Mặc định Ðề: bảo vệ MBA phân phối bằng dây chảy.

      1.Dây chảy bạn nêu là loại đặt trong FCO hoặc LBFCO (Fuse Cut Out) dây chảy 25K là loại định mức 25A, K là lại chảy nhanh (theo đặc tuyến thời gian), có các loại dây chảy K (thiết) , T, KT..., mỗi loại có đặc tuyến thời gian khác nhau. Bạn vào web của ABB, Copper, ABChance thì rất đầy đủ.
      2. Dây chảy 3K, 6K,... là do theo quy cách. Chẵn hạn 140K, 160K, 200K...
      3. Bạn tính toán bảo vệ phía sơ MBA như vậy là Ok, tuy nhân chọn hệ số 1,4 lần hay khác nữa là do kinh nghiệm, cách chọn, hay tính làm việc của phụ tải. Chẵn hạn sau thời gian ngừng cấp điện 2 giờ, khi có điện trở lại thì tất cả các phụ tải cùng làm việc đồng loạt và ở dòng khởi động thì có thể dẫn đến đứt dây chảy rồi mặc dùng không có sự cố gì cả.

    3. The Following 2 Users Say Thank You to NHẬT HẠ For This Useful Post:


    4. #3
      Tham gia
      04-07-2012
      Bài viết
      277
      Cảm ơn
      17
      Được cảm ơn 145 lần, trong 107 bài

      Mặc định Ðề: bảo vệ MBA phân phối bằng dây chảy.

      Nếu dây chì K làm bằng Bạc thì 1K=1A, nếu dây chì K làm bằng Thiếc thì 1K=1,5A.
      Khi lựa chọn chì để bảo vệ cho MBA thì người ta còn tính đến dòng xung kích khi đóng điện MBA nữa.
      Ixk = 25 lần Imax (t = 0,01s) và
      Ixk = 12 lần Imax (t = 0,1s). Nghĩa là, dây chì phải không bị đứt với thời gian và dòng xung kích như trên.
      Cách chọn chì K thì Tổng công ty Điện lực miền Nam có tiêu chuẩn 1302 đây nè bạn ơi, bạn khỏi tính toán chi cho nó mệt.

      - Nếu hình nhìn không rỏ thì file autocad đây nè
      http://www.data.webdien.com/free/dow...86b0222a6aa4ac
      Sửa lần cuối bởi dangnv; 03-12-2012 lúc 07:23.

    5. The Following 2 Users Say Thank You to dangnv For This Useful Post:


    6. #4
      Tham gia
      26-06-2009
      Bài viết
      12
      Cảm ơn
      2
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: bảo vệ MBA phân phối bằng dây chảy.

      anh dangnv (A8) chịu nghiên cứu post bài ghê. Toàn dẫn chứng SPC với PCĐT. kiểu này lộ hàng hết sao mà bắt bài thiết kế bên ngoài được anh.
      Xin hiệu chỉnh lại bảng chì sử dụng 1 chút hén aDang "thay A cho K" theo qui định mới của PCĐT ban hành. a post hình dùm vì em k đủ bài viết để post
      +++---o0o---+++
      /free/download.php?file=0f307956702c9dc19615445654f6b438

      /free/download.php?file=c1c34a4723daa9f9d90c66329dd9a527
      (thêm 1 đoạn ... vào trước nữa nha mấy pác, lido là chưa đủ "chuẩn" để gửi kèm link)

    7. #5
      Tham gia
      04-07-2012
      Bài viết
      277
      Cảm ơn
      17
      Được cảm ơn 145 lần, trong 107 bài

      Mặc định Ðề: bảo vệ MBA phân phối bằng dây chảy.

      Lâu rồi không ghé thăm Webdien. anchoi050983 là ai thế nhỉ? Có phải là người mới được chuyển từ P7 về A4 phải k? Anh thấy diễn đàn này hay nên post một số bài để anh em cùng giao lưu học hỏi đó mà.
      - Các tài liệu anh post lên diễn đàn toàn là những tài liệu phổ biến đó chứ đâu có gì bí mật đâu. Anh mong cho nhiều người biết thì mình càng khỏe thôi chú à. Chứ các công ty tư vấn nó làm sai hoài mình đọc và chỉnh sửa cho nó mệt lắm (nói như sếp Chương thì khi thỏa thuận kỹ thuật là mình đi làm đầy tớ cho tụi nó đấy)
      - Cái qui định cỡ chì mới của PCDT mà chú nói đó là văn bản số 2209/PCĐT-KHKT ngày 29/8/2011 về việc Quy định đặt chì K các TBA phân phối, anh sẽ post lên nhưng cái này thì anh thấy không ổn lắm đâu vì mình chỉ thử nghiệm có mấy tháng rồi ban hành nội bộ thôi chứ chưa có nghiên cứu tính toán đến một số tác động lâu dài khác.

    8. #6
      Tham gia
      21-11-2011
      Bài viết
      198
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 66 lần, trong 49 bài

      Mặc định Ðề: bảo vệ MBA phân phối bằng dây chảy.

      Trích dẫn Gửi bởi dangnv Xem bài viết
      Lâu rồi không ghé thăm Webdien. anchoi050983 là ai thế nhỉ? Có phải là người mới được chuyển từ P7 về A4 phải k? Anh thấy diễn đàn này hay nên post một số bài để anh em cùng giao lưu học hỏi đó mà.
      - Các tài liệu anh post lên diễn đàn toàn là những tài liệu phổ biến đó chứ đâu có gì bí mật đâu. Anh mong cho nhiều người biết thì mình càng khỏe thôi chú à. Chứ các công ty tư vấn nó làm sai hoài mình đọc và chỉnh sửa cho nó mệt lắm (nói như sếp Chương thì khi thỏa thuận kỹ thuật là mình đi làm đầy tớ cho tụi nó đấy)
      - Cái qui định cỡ chì mới của PCDT mà chú nói đó là văn bản số 2209/PCĐT-KHKT ngày 29/8/2011 về việc Quy định đặt chì K các TBA phân phối, anh sẽ post lên nhưng cái này thì anh thấy không ổn lắm đâu vì mình chỉ thử nghiệm có mấy tháng rồi ban hành nội bộ thôi chứ chưa có nghiên cứu tính toán đến một số tác động lâu dài khác.
      PC Đồng Tháp có phụ lục FuseLink non quá, quá tải or sự cố phía thứ là nhảy vượt cấp. MBA > 1600kVA (cấp 22kV), > 1250kVA (cấp 15kV) khg nên dùng FCO vì đóng khg tải nguy hiểm, sự cố Hot Fuse phải thay mới, nên BVệ bằng Rec, DS 3P+Fuse trong ống sứ có cát thạch anh, MCắt+Relay./.

    9. #7
      Tham gia
      04-07-2012
      Bài viết
      277
      Cảm ơn
      17
      Được cảm ơn 145 lần, trong 107 bài

      Mặc định Ðề: bảo vệ MBA phân phối bằng dây chảy.

      Pác TienPM nói cũng có lý, nhưng thực tế vận hành hơn 1 năm qua đối với một số MBA 3pha <400kVA và 1pha <100kVA đã tra cỡ chì như trên thì vẫn bình thường Pác ạ. Chưa có trường hợp nào vượt cấp cả. Thực tế vận hành có nhiều trường hợp vượt cấp do cái CB tào lao là chuyện bình thường thôi Pác ơi, ngay cả các CB mới mua hay mới kiểm định đạt yêu cầu nhưng khi quá tải or sự cố thì nó chẳng có tác động đâu. nói chung là không nên tin tưởng vào nó lắm.
      - Đối với MBA > 1600kVA (cấp 22kV), > 1250kVA (cấp 15kV) thì FCO chỉ kết hợp với LBS thôi chứ không cho phép đóng không tải MBA đâu Pác ạ. Để bảo vệ các MBA này người ta dùng 1 trong 3 cách sau:
      + DS 3 pha liên động kết hợp chì trong sứ có cát thạch anh.
      + LBS kết hợp FCO.
      + Rec kết hợp DS

    10. #8
      Tham gia
      21-02-2012
      Bài viết
      8
      Cảm ơn
      4
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: bảo vệ MBA phân phối bằng dây chảy.

      Mấy a cho e hỏi mình tìm mấy cái đặc tuyến thời gian của từng dây chảy ở đâu vậy.E kiếm nhưng chỉ được đặc tuyến của cái 10K thôi.ai có mấy cái khác chỉ e với