Trợ giúp bảo vệ MBA phân phối bằng dây chảy. - webdien.com
webdien.com Đăng ký gian hàng kinh doanh thiết bị điện Cat Van Loi
Go Back   webdien.com > THẢO LUẬN VỀ KỸ THUẬT ĐIỆN, THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP > HỆ THỐNG ĐIỆN > Vận hành hệ thống điện
Vui lòng tìm kiếm trước khi hỏi:
Loading
Chào mừng đến với WebDien.Com




Chủ đề giống nhau
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gởi
Quy chuẩn quan trọng nhất đối với dân điện!! minhtuan1412 TIÊU CHUẨN NGÀNH ĐIỆN 200 04-06-2014 14:54
Tổng hợp tất cả các tiêu chuẩn về điện...! philipcuccu_2009 THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&E 23 17-05-2014 13:34
Trợ giúp - một số vấn đề trong Vận hành nhà máy thủy điện VMT1202 Nhà máy điện - Trạm biến áp 29 15-11-2013 10:10
Thảo luận - bài giảng nay cấm bình luận nha ai biết về bênh lạnh thì bình luận nha nhocbentre Hệ thống Điện Lạnh 11 14-03-2013 20:23
Thảo luận - Nhà máy điện chạy bằng năng lượng sóng biển canlevinh HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MỚI 35 13-09-2011 15:55

Gởi Ðề Tài MớiTrả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 29-11-2012, 17:15   #1
domino
Mới gia nhập
 
domino's Avatar
 
Thành viên thứ: 24181
Tham gia ngày: 23-07-2010
Bài gởi: 12
Đã cảm ơn: 6
Được cảm ơn 1 lần trong 1 bài
Default bảo vệ MBA phân phối bằng dây chảy.

các bác cho em hỏi nhờ tí.
1/ Khi chọn dây chảy 25K thì có nghĩa là dây chảy loại K và có dòng định mức 25A đúng không? nếu đúng thì có bao nhiêu loại dây chảy tất cả (K là một loại) còn nếu không đúng thì K có nghĩa là gì?
2/ Dãy chọn dây chảy 2K, 3k, 6k, 8k, 12k, 20k,.....100k được quy định ở đâu?
3/ Khi em tính dòng để chọn dây chảy bảo vệ cho 1 MBA 100kVA-22/0,4kV có dòng định mức là 100/(22*1.73)=2,62A thì lúc tính chọn dây chảy em phải nhân hệ số quá tải của MBA 1,4 lần lên nữa, tức là dòng điện định mức của dây chảy là 2,62*1,4=3,67A. nhu vậy mình sẽ chon loại dâyc hảy là 6K (vì khong có mức 4K và 5K) có đúng không ạ?
Em đang cần mấy thông tin này rất gấp. mong các sư huynh chỉ giáo.


domino is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 30-11-2012, 07:54   #2
NHẬT HẠ
Thành viên
 
NHẬT HẠ's Avatar
 
Thành viên thứ: 83554
Tham gia ngày: 28-11-2012
Bài gởi: 94
Đã cảm ơn: 4
Được cảm ơn 31 lần trong 25 bài
Default Ðề: bảo vệ MBA phân phối bằng dây chảy.

1.Dây chảy bạn nêu là loại đặt trong FCO hoặc LBFCO (Fuse Cut Out) dây chảy 25K là loại định mức 25A, K là lại chảy nhanh (theo đặc tuyến thời gian), có các loại dây chảy K (thiết) , T, KT..., mỗi loại có đặc tuyến thời gian khác nhau. Bạn vào web của ABB, Copper, ABChance thì rất đầy đủ.
2. Dây chảy 3K, 6K,... là do theo quy cách. Chẵn hạn 140K, 160K, 200K...
3. Bạn tính toán bảo vệ phía sơ MBA như vậy là Ok, tuy nhân chọn hệ số 1,4 lần hay khác nữa là do kinh nghiệm, cách chọn, hay tính làm việc của phụ tải. Chẵn hạn sau thời gian ngừng cấp điện 2 giờ, khi có điện trở lại thì tất cả các phụ tải cùng làm việc đồng loạt và ở dòng khởi động thì có thể dẫn đến đứt dây chảy rồi mặc dùng không có sự cố gì cả.


NHẬT HẠ is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Được cảm ơn bởi:
Old 30-11-2012, 14:36   #3
dangnv
Dân Điện
 
dangnv's Avatar
 
Thành viên thứ: 67507
Tham gia ngày: 04-07-2012
Bài gởi: 268
Đã cảm ơn: 15
Được cảm ơn 135 lần trong 99 bài
Default Ðề: bảo vệ MBA phân phối bằng dây chảy.

Nếu dây chì K làm bằng Bạc thì 1K=1A, nếu dây chì K làm bằng Thiếc thì 1K=1,5A.
Khi lựa chọn chì để bảo vệ cho MBA thì người ta còn tính đến dòng xung kích khi đóng điện MBA nữa.
Ixk = 25 lần Imax (t = 0,01s) và
Ixk = 12 lần Imax (t = 0,1s). Nghĩa là, dây chì phải không bị đứt với thời gian và dòng xung kích như trên.
Cách chọn chì K thì Tổng công ty Điện lực miền Nam có tiêu chuẩn 1302 đây nè bạn ơi, bạn khỏi tính toán chi cho nó mệt.

- Nếu hình nhìn không rỏ thì file autocad đây nè
http://www.data.webdien.com/free/dow...86b0222a6aa4ac



thay đổi nội dung bởi: dangnv, 03-12-2012 lúc 07:23
dangnv is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Được cảm ơn bởi:
Old 13-12-2012, 10:06   #4
anchoi050983
Mới gia nhập
 
anchoi050983's Avatar
 
Thành viên thứ: 5600
Tham gia ngày: 26-06-2009
Bài gởi: 12
Đã cảm ơn: 2
Được cảm ơn 1 lần trong 1 bài
Default Ðề: bảo vệ MBA phân phối bằng dây chảy.

anh dangnv (A8) chịu nghiên cứu post bài ghê. Toàn dẫn chứng SPC với PCĐT. kiểu này lộ hàng hết sao mà bắt bài thiết kế bên ngoài được anh.
Xin hiệu chỉnh lại bảng chì sử dụng 1 chút hén aDang "thay A cho K" theo qui định mới của PCĐT ban hành. a post hình dùm vì em k đủ bài viết để post
+++---o0o---+++
/free/download.php?file=0f307956702c9dc19615445654f6b438

/free/download.php?file=c1c34a4723daa9f9d90c66329dd9a527
(thêm 1 đoạn ... vào trước nữa nha mấy pác, lido là chưa đủ "chuẩn" để gửi kèm link)


anchoi050983 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 07-01-2013, 14:12   #5
dangnv
Dân Điện
 
dangnv's Avatar
 
Thành viên thứ: 67507
Tham gia ngày: 04-07-2012
Bài gởi: 268
Đã cảm ơn: 15
Được cảm ơn 135 lần trong 99 bài
Default Ðề: bảo vệ MBA phân phối bằng dây chảy.

Lâu rồi không ghé thăm Webdien. anchoi050983 là ai thế nhỉ? Có phải là người mới được chuyển từ P7 về A4 phải k? Anh thấy diễn đàn này hay nên post một số bài để anh em cùng giao lưu học hỏi đó mà.
- Các tài liệu anh post lên diễn đàn toàn là những tài liệu phổ biến đó chứ đâu có gì bí mật đâu. Anh mong cho nhiều người biết thì mình càng khỏe thôi chú à. Chứ các công ty tư vấn nó làm sai hoài mình đọc và chỉnh sửa cho nó mệt lắm (nói như sếp Chương thì khi thỏa thuận kỹ thuật là mình đi làm đầy tớ cho tụi nó đấy)
- Cái qui định cỡ chì mới của PCDT mà chú nói đó là văn bản số 2209/PCĐT-KHKT ngày 29/8/2011 về việc Quy định đặt chì K các TBA phân phối, anh sẽ post lên nhưng cái này thì anh thấy không ổn lắm đâu vì mình chỉ thử nghiệm có mấy tháng rồi ban hành nội bộ thôi chứ chưa có nghiên cứu tính toán đến một số tác động lâu dài khác.


dangnv is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 07-01-2013, 16:04   #6
TienPM
Dân Điện
 
TienPM's Avatar
 
Thành viên thứ: 44649
Tham gia ngày: 21-11-2011
Bài gởi: 198
Đã cảm ơn: 1
Được cảm ơn 65 lần trong 48 bài
Default Ðề: bảo vệ MBA phân phối bằng dây chảy.

Trích:
Nguyên văn bởi dangnv View Post
Lâu rồi không ghé thăm Webdien. anchoi050983 là ai thế nhỉ? Có phải là người mới được chuyển từ P7 về A4 phải k? Anh thấy diễn đàn này hay nên post một số bài để anh em cùng giao lưu học hỏi đó mà.
- Các tài liệu anh post lên diễn đàn toàn là những tài liệu phổ biến đó chứ đâu có gì bí mật đâu. Anh mong cho nhiều người biết thì mình càng khỏe thôi chú à. Chứ các công ty tư vấn nó làm sai hoài mình đọc và chỉnh sửa cho nó mệt lắm (nói như sếp Chương thì khi thỏa thuận kỹ thuật là mình đi làm đầy tớ cho tụi nó đấy)
- Cái qui định cỡ chì mới của PCDT mà chú nói đó là văn bản số 2209/PCĐT-KHKT ngày 29/8/2011 về việc Quy định đặt chì K các TBA phân phối, anh sẽ post lên nhưng cái này thì anh thấy không ổn lắm đâu vì mình chỉ thử nghiệm có mấy tháng rồi ban hành nội bộ thôi chứ chưa có nghiên cứu tính toán đến một số tác động lâu dài khác.
PC Đồng Tháp có phụ lục FuseLink non quá, quá tải or sự cố phía thứ là nhảy vượt cấp. MBA > 1600kVA (cấp 22kV), > 1250kVA (cấp 15kV) khg nên dùng FCO vì đóng khg tải nguy hiểm, sự cố Hot Fuse phải thay mới, nên BVệ bằng Rec, DS 3P+Fuse trong ống sứ có cát thạch anh, MCắt+Relay./.


TienPM is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 08-01-2013, 08:18   #7
dangnv
Dân Điện
 
dangnv's Avatar
 
Thành viên thứ: 67507
Tham gia ngày: 04-07-2012
Bài gởi: 268
Đã cảm ơn: 15
Được cảm ơn 135 lần trong 99 bài
Default Ðề: bảo vệ MBA phân phối bằng dây chảy.

Pác TienPM nói cũng có lý, nhưng thực tế vận hành hơn 1 năm qua đối với một số MBA 3pha <400kVA và 1pha <100kVA đã tra cỡ chì như trên thì vẫn bình thường Pác ạ. Chưa có trường hợp nào vượt cấp cả. Thực tế vận hành có nhiều trường hợp vượt cấp do cái CB tào lao là chuyện bình thường thôi Pác ơi, ngay cả các CB mới mua hay mới kiểm định đạt yêu cầu nhưng khi quá tải or sự cố thì nó chẳng có tác động đâu. nói chung là không nên tin tưởng vào nó lắm.
- Đối với MBA > 1600kVA (cấp 22kV), > 1250kVA (cấp 15kV) thì FCO chỉ kết hợp với LBS thôi chứ không cho phép đóng không tải MBA đâu Pác ạ. Để bảo vệ các MBA này người ta dùng 1 trong 3 cách sau:
+ DS 3 pha liên động kết hợp chì trong sứ có cát thạch anh.
+ LBS kết hợp FCO.
+ Rec kết hợp DS


dangnv is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 19-10-2013, 07:52   #8
bjnuran
Mới gia nhập
 
bjnuran's Avatar
 
Thành viên thứ: 49768
Tham gia ngày: 21-02-2012
Bài gởi: 8
Đã cảm ơn: 4
Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài
Default Ðề: bảo vệ MBA phân phối bằng dây chảy.

Mấy a cho e hỏi mình tìm mấy cái đặc tuyến thời gian của từng dây chảy ở đâu vậy.E kiếm nhưng chỉ được đặc tuyến của cái 10K thôi.ai có mấy cái khác chỉ e với


bjnuran is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 19-10-2013, 09:40   #9
thanhdk5
Thành viên
 
thanhdk5's Avatar
 
Thành viên thứ: 32082
Tham gia ngày: 05-03-2011
Bài gởi: 79
Đã cảm ơn: 17
Được cảm ơn 7 lần trong 7 bài
Default Ðề: bảo vệ MBA phân phối bằng dây chảy.

Trích:
Nguyên văn bởi bjnuran View Post
Mấy a cho e hỏi mình tìm mấy cái đặc tuyến thời gian của từng dây chảy ở đâu vậy.E kiếm nhưng chỉ được đặc tuyến của cái 10K thôi.ai có mấy cái khác chỉ e với
Cần bán cái máy 400-35-22/0,4 giá rẻ
LH 0962880101


thanhdk5 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Thiết bị điện Mạnh Phương - MPE

Vật liệu điện VNK

Mua bán máy biến áp, xây dựng trạm biến thế


Nhà sản xuất tủ bảng điện


Hàn Hóa Nhiệt - KT Việt Nam


HoneyWell


Tự Động Hóa Việt Long


Công ty TNHH Thiết Bị Điện ANH TRƯỜNG


Vengy.vn - Nang luong Viet


IIS - Hợp tác triển khai dự án Điện Nhẹ


Thế giới cáp điện

Thiết bị đóng cắt

Liên hệ quảng cáo

Thie Nghi

thegioichieusang


Google
Powered by vBulletin. Copyright ©2000-2014, Jelsoft Enterprises Ltd
WebDien.Com là diễn đàn phi lợi nhuận, phi tôn giáo, phi chính trị & được lập ra với mục đích thảo luận mọi vấn đề liên quan đến kỹ thuật điện.
WebDien.Com được xây dựng và phát triển bởi thành viên. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung đăng tải do người dùng đưa lên.
Website đang hoạt động thử nghiệm, chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT.

1720
Lượt xem